浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017)
这个是征求意见稿吧 正式发布的版么? chipy 发表于 2017-8-5 08:47
正式发布的版么?
六、消防电气
(一)消防电源
129、不同级别消防负荷的供电电源应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。
看了这129(消防电气第1个问题),就不太想往下看了。 难得时至今日,还没看出国家标准《建筑设计防火规范》GB50016关于消防负荷的供电电源之规定,存在多处严重的原则性错误? 难得时至今日,还没看出国家标准《建筑设计防火规范》GB50016关于消防负荷的供电电源之规定,存在多处严重的原则性错误? (4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入自带电源应急点亮状态,并发出反馈信号;
这个规定也莫名其妙。采用非安全电压、集中供电的为啥不切除? 139、除《建筑设计防火规范》GB50016-2014专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统。但是,鉴于设置防火门监控系统,能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。
这个就和规范里的“宜”设置一样,引发各方矛盾。 azbe 发表于 2017-8-5 22:45
(4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接 ...
采用非安全电压、集中供电的为啥不切除?
集中供电,若切除了的话,消防疏散照明就玩完了。故集中供电也有一定的弊端,采用24V为妥。
天下事,无万全之策,皆有利有弊,各有取舍才好。 azbe 发表于 2017-8-5 22:48
139、除《建筑设计防火规范》GB50016-2014专门规定的具有信号反馈功能的防火门外,其他防火门目前暂不强制 ...
规范中简简单单的一个“宜设置”,就暴露出规范编制人员自己就没有好好学习、领会、掌握和运用“本规范用词说明”中的这个“宜”字,这才是电气设计行业乱象频生的源头,当予以根除才是。 感谢楼主提供相关资料 azbe 发表于 2017-8-5 22:45
(4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接 ...
前些时候,一图审机构还说:消防状态下切断消防电源不妥 火灾时切断应急照明配电箱的电源肯定是不对的。第一,做法矛盾。采用非安全电压、集中供电的系统如何处理?第二,失去双电源意义。火灾时人为切除市电,若自带蓄电池部分发生故障,则这个灯将不能发挥作用。 azbe 发表于 2017-8-5 22:45
(4)采用自带电源系统供电电源为非安全电压时,应急照明配电箱应接受联动控制信号,切断供电电源,使连接 ...
这条 另外一个国家规范里面的... 尺短寸长 发表于 2017-8-6 10:38
规范中简简单单的一个“宜设置”,就暴露出规范编制人员自己就没有好好学习、领会、掌握和运用“本规范用 ...
确实,如用用宜,宜的适应范围 应说清楚..不应让设计\图审\消防 甚至个别专家 各说各的