建筑电气技术
› 消防设备末端切换
890214
发表于 2019-12-6 15:10:04
是不是在一个防火分区内,就可以一个双切箱给三台风机供电了?
azbe
发表于 2019-12-9 17:30:24
按照GB 51251-2017,消防风机应放在风机房中。按照防火规范,双切换应放在机房处。两台风机放在一个机房中,才能设1个双切换箱。
fordown123
发表于 2019-12-23 13:34:50
树欲静而风不止 发表于 2019-12-6 14:39
现在都有风机房
屋顶没有风机房