neulgg 发表于 2017-8-2 09:28:01

金属门窗、栏杆等电位问题

防雷设计中规定三类防雷建筑高度在60米以上防侧击,除利用圈梁钢筋做均压环外,还将金属门窗、栏杆、构件等接地,这些金属物跨接跟等电位联结一个意思。但是做等电位连结并没有明确的相关规定,只是标准图集上有金属门窗、栏杆、构件做跨接线接地,而没有说明是整个建筑物从底层到顶层,还是在60m以上的才做?

树欲静而风不止 发表于 2017-8-2 10:02:55

60m以上的才做

neulgg 发表于 2017-8-2 11:00:23

树欲静而风不止 发表于 2017-8-2 10:02
60m以上的才做

60m以上,每层门窗、栏杆均做,还是隔三层做呢?

树欲静而风不止 发表于 2017-8-2 11:05:14

neulgg 发表于 2017-8-2 11:00
60m以上,每层门窗、栏杆均做,还是隔三层做呢?

60m以上,每层门窗、栏杆均做