关于学校配电
最近和甲院的前辈沟通,得知现在本地审图中心要求学校所有配电箱都要放在竖井内,即以前放在教室、办公室的配电箱都要集中放到竖井里,依据是中小学校设计规范gb50099-201110.3.2-4,条文解释中说层配电设备应设在电气管井内。我原来的理解是层总配电箱,看来又有偏差了,各位朋友有最近做过学校的么?你理解没有问题,图审的偏差了 教育建筑电气规范:每间教室宜设教室专用配电箱 教室专用配电箱放在竖井,还设置它干什么 图审门槛太低...没有监督机制.. 那这样的话,系统只会有层配电总箱了,干嘛还要设办公室配电箱? chipy 发表于 2017-8-1 17:16
图审门槛太低...没有监督机制..
即便有机制,行政不作为,不依旧白搭——
此审图人员可以开除了 谢谢大家回复,我个人理解,不管画图审图,道理上能讲得通的,有利于实际使用的,哪怕规范上没有,我也认真改。 你就告诉他 放教室里的叫照明箱哈哈哈哈 教室的配电箱当然要放教室,高度设高点,况且教育建筑电气设计规范上明确提了,这事没毛病!{:1_434:} 考虑到熊孩子~~还是尽量放在竖井内吧,至于教育建筑电气规范上的,“宜”就是可做可不做,反正我不在普通教室内设置配电箱,哪些专用教室可以考虑设置 专用的实验室是必须要设置的,但是要标安装且上锁。