心中有佛 发表于 2017-8-1 09:30:08

35KV油浸变压器

现有丙类厂房,耐火等级一级。
去供电局征求供电方案,供电局口头回复,如采用35KV/10KV 油浸式变压器,建议单独设置配电室,如设置在厂房内部,则需整体提高厂房的建筑等级。

请问各位,为什么要整体提高厂房的建筑等级呢?

wenqi3276 发表于 2017-8-1 09:39:15

估计是考虑吊装高度的问题

benben3000 发表于 2017-8-1 09:54:21

主要考虑防火

wenqi3276 发表于 2017-8-1 10:20:42

看错了 ,以为提高高度,{:1_437:}

wenqi3276 发表于 2017-8-1 10:27:04

是应该考虑防火要求,这个在火规5.4.12及民规、变电所规范都有明确的防火要求

心中有佛 发表于 2017-8-1 11:13:38

wenqi3276 发表于 2017-8-1 10:27
是应该考虑防火要求,这个在火规5.4.12及民规、变电所规范都有明确的防火要求

是的,我看了条文解释,虽然变压器绝缘油的闪电较高,但是事故时时候会释放甲烷等,引起爆炸,如果按此定义,那么应该是丙类建筑。
只能这样回复业主了,不行的话就做一个独立的变电所了,需要增加很多电缆的造价。
各位大佬可还有其他意见。

树欲静而风不止 发表于 2017-8-1 14:35:16

可以考虑35KV的干变

老康阁楼 发表于 2017-8-10 23:58:44

油变本身是个丙;提高了建筑物等级,按防火规范更加不行了,甲乙内不能设变电所再别说油变了,油变要不放室外,最多允许贴临。

fitman 发表于 2017-8-11 10:56:34

呵呵,供电公司是不看建规的,建议找DL的相关规范看一下,并进一步询咨供电公司及电力设计院。
页: [1]