江祥明 发表于 2017-7-28 12:01:52

短路发生在断路器出口处是如何发生的?

如题,有没有人见过或听到过实际案例?为什么会短路?不考虑人为故意。

nicebin 发表于 2017-7-28 16:10:31

由于潮湿、污秽等原因,致使断路器上端头之间爬电间距下降,导致相间短路。
这是很容易想到的断路器上端头、下端头短路原因。

fitman 发表于 2017-7-29 14:35:27

这个见多了。短路多发生在开关出口或未端设备连接处。在中间部位发生的相对较少。
除楼上朋友所说的,还有小动物进入、开关安装方式不对,短路保护动作时喷弧引发总开关出线短路等。

peizhang991005 发表于 2017-7-31 16:34:04

短路发生在断路器出口处断路器出口处时短路电流最大,用于校验断路器的分断能力;短路发生在线路末端,短路电流最小,用于校验短路保护灵敏度

D800-1~8 发表于 2017-7-31 22:44:50

进水了,绝缘柱连通了————两相接地短路

bzp4891 发表于 2017-8-1 13:05:42

铜排或电缆接线时,电气间隙保持的不够,也会导致断路器出口相间/相地之间短路。