江祥明 发表于 2017-7-27 22:09:35

室内配电干线穿管敷设时采用电缆好还是导线好?

听到有人确定地说:6平方毫米以上的导体,都应采用电缆。穿管时,采用电缆散热比绝缘导线好?施工便利?价格便宜?翻了设计、施工的规范,也没找到什么明文依据,个人心里疑惑得很,还望大家多指点。

wenqi3276 发表于 2017-7-28 08:47:47

电缆穿管施工时要保证弯曲半径比较麻烦,所以一般采用导线穿管

wenqi3276 发表于 2017-7-28 08:58:28

那个说法是没有依据的,现在的施工单位都希望采用电缆的原因我猜想施工单位都知道同截面的电缆比导线价格贵多了,而且因为载流量也大多了可以减截面订货,

hbb1122 发表于 2017-7-28 09:08:41

干线建议用电缆~

rainmen_73 发表于 2017-7-28 09:14:37

BV导线当然载流量可能比同规格YJV电缆小,但BYJ是一样的,并且施工更便利

树欲静而风不止 发表于 2017-7-31 09:18:07

电缆载流量还是大一些

nicebin 发表于 2017-7-31 16:19:10

我觉得主要区别在于,敷设弯曲半径。