桥架穿人防问题

现有一项目,地下一层为非人防、地下二层大部分区域为人防区域,变配电室和弱电间均设置在地下一层
桥架穿越人防密闭墙时候,查到有相关做法,而地下二层的配电和消防要从地下一层的引来,每个防火分区设置了配电小间,这样的话竖直桥架通过配电小间敷设至地下二层时穿越了人防顶板,顶板能否穿越?可有相关做法参考?求各位有经验大师解惑

天道酬勤1 发表于 2017-7-27 10:35:32

人防区的配电小间能否像住宅管道井一样,后浇筑,做好防火封堵

rainmen_73 发表于 2017-7-27 11:39:53

可以改穿防护密闭管直接引下

天道酬勤1 发表于 2017-7-27 12:46:37

rainmen_73 发表于 2017-7-27 11:39
可以改穿防护密闭管直接引下

谢谢回答,这种方式属于常规做法吗,一般碰到这种项目,常规做法是从非人防区下引再绕过来,还是直接就像您说的是穿防护密闭套管下引

lightfish 发表于 2017-7-28 10:19:34

这种做法人防院也很多采用,楼板穿越时做好防护密闭就好

afengx 发表于 2017-7-28 10:24:39

见图集07FD02《防空地下室电气设备安装》

天道酬勤1 发表于 2017-7-28 11:14:16

afengx 发表于 2017-7-28 10:24
见图集07FD02《防空地下室电气设备安装》

{:1_425:}多谢提供资料

fitman 发表于 2017-7-29 14:43:44

不对吧!
电缆穿人防墙可以使用密闭管,但不能直接穿顶板。一般要从上部引入是要做防爆井的。

天道酬勤1 发表于 2017-7-29 16:55:41

fitman 发表于 2017-7-29 14:43
不对吧!
电缆穿人防墙可以使用密闭管,但不能直接穿顶板。一般要从上部引入是要做防爆井的。

6楼提供的图集,P21页有桥架穿楼板做法的{:1_428:}

老康阁楼 发表于 2017-8-2 23:15:32

我不喜欢直接从顶板下,地下二层总归有非人防区的,最起码核心电缆井是可以下去的。在建筑物里面引入人防区域不需要防爆波电缆井,因为上部分的建筑物就相当于抵抗了冲击波