剩余电流式电气火灾监控探测器可以直接接到报警信号总线上吗?
请问:剩余电流式电气火灾监控探测器可以直接接到报警信号总线上吗?按火规9.1.4条是不行,按厂家(松江)的样本是可以,到底行不行?我们这边设计时单独成系统,除非你指定这个厂家,否则还是按规范来 单独成系统,在消控室火灾报警控制器中增加一个电气火灾监控设备,另外用信号线通过模块与剩余电流式电气火灾监控探测器联接.此信号线与报警信号总线不能共用,对吗? 感觉和防火门监控挂在消防报警里面,同一个意思。 之前可以的,现在好像不行了. "9.1.4 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。"也就是说独立式的可以接入吧。 自成系统。漏电只是有隐患,和火灾是完全不同性质的东西。 本帖最后由 WMeng90 于 2017-8-5 08:27 编辑
飞狐 发表于 2017-8-4 17:25
电气火灾监控是单独成系统吧 从信号兼容的角度说可以,但是规定上要单独设。我觉得这跟气体检测一个道理。 "9.1.4 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。"也就是说独立式的可以接入吧。
页:
[1]