消防线路需要低烟无卤么?
对于一类高层或者综合商业或者学校项目,大家消防线缆需要用低烟无卤么? 需要,火规上面不是有要求么 只有供电线路有要求,如果要,电话线,网站,有线电视线等其他弱电线路要都需要。 xuxizhong 发表于 2017-7-24 23:21只有供电线路有要求,如果要,电话线,网站,有线电视线等其他弱电线路要都需要。
..信号线呢? 电话线 网线,低烟无卤 怎么表示? 跟消防不消防无关吧,很多地方审图的要求一类高层所有线路都用低烟无卤。依据是民规 whitepigeon 发表于 2017-7-25 09:54
跟消防不消防无关吧,很多地方审图的要求一类高层所有线路都用低烟无卤。依据是民规
按照民规 不超过24的多层建筑都要火灾报警系统 chipy 发表于 2017-7-25 14:22
按照民规 不超过24的多层建筑都要火灾报警系统
我说的是民规7.4.1 第二条第三项 消防规范确实只对电线阻燃、耐火有要求,低烟无卤主要是环保考虑,也是今后趋势,价格稍微贵一点吧。 huyangcc 发表于 2017-7-25 16:28
消防规范确实只对电线阻燃、耐火有要求,低烟无卤主要是环保考虑,也是今后趋势,价格稍微贵一点吧。
低烟无卤的电缆怎么表示?用过么? whitepigeon 发表于 2017-7-25 09:54
跟消防不消防无关吧,很多地方审图的要求一类高层所有线路都用低烟无卤。依据是民规
民规那条针对的是低压配电 hbb1122 发表于 2017-7-26 09:07
民规那条针对的是低压配电
规范编的不明确,很多人认为这条也针对消防. chipy 发表于 2017-7-25 14:22
按照民规 不超过24的多层建筑都要火灾报警系统
那么不看民规,貌似就只有住宅电气规范JGJ242对此有要求了,可以看一下6.4.3和6.4.5(这条有点看不懂) 想做个调查,消防用低烟无卤电缆多不多? 本帖最后由 熟番茄 于 2017-7-30 14:56 编辑
要用低烟无卤 熟番茄 发表于 2017-7-30 14:54
要用低烟无卤
请教哪里的?如果不用,图审会提么?