埋地排水金属管道是否可以作为接地极
这是16年的注册师考题,答案是不能做接地极,我认为可以做接地极,依据GB/T 50065-2011第8.1.2.3条,接地极可采用下列设施:......4.金属棒或管子;第8.1.2.6条,用于输送可燃液体或气体的金属管道不应用作接地极。排水金属管道非“输送可燃液体的金属管道”,为何不能作为接地极,各位大师有何见解。 不能做接地极 哪天,排水公司说这一段水管要拆除了,你咋办?呵呵呵呵。 请问各位,可有规范依据,或者从上述规范中能推出金属排水管不应做接地极。 埋地金属排水管做完外防腐之后,不知道还能不能满足接地的要求了 但要做好接地 nicebin 发表于 2017-7-20 11:12
哪天,排水公司说这一段水管要拆除了,你咋办?
呵呵呵呵。
如果出现这种情况,可以补加其他接地极,不代表金属水管不能作为接地极吧,请问可有规范要求。 谷香兰罗 发表于 2017-7-20 12:16
埋地金属排水管做完外防腐之后,不知道还能不能满足接地的要求了
不满足可以补加接地极,这不能证明金属水管不可以作为接地极吧。 xkh721218 发表于 2017-7-20 13:48
但要做好接地
这位老师也同意我的观点,金属水管可以作为接地极? zhou8453 发表于 2017-7-21 14:50
不满足可以补加接地极,这不能证明金属水管不可以作为接地极吧。
金属管道做接地极,起码你金属管道和地不能绝缘吧?排水金属管埋地,外防腐咱们就按最普通的三油两布处理,底料+1.5厚的沥青+玻璃布+1个厚的沥青+聚氯乙烯膜,这么处理完的管道还能当接地极用么?