lanxia_008 发表于 2017-7-18 18:02:08

电缆桥架穿越封闭楼梯间做防火封堵是否可行?

请问 电缆桥架穿越封闭楼梯间采用与其墙体同耐火等级的防火材料进行防火封堵,是否不符合GB50016 6.4.2.2条 封闭楼梯间不能开洞口的条文规定。

sundq 发表于 2017-7-18 18:08:15

不符合。除出入口和外窗外,不应开设其他,洞口

fitman 发表于 2017-7-19 10:30:35

洞口堵封了,就不算是洞口了。
但如有绕道的方法,最好还是不要穿越封楼梯间。

nicebin 发表于 2017-7-19 11:39:13

同意楼上,为什么要封堵?就是为了保证它不再是洞口。

小菜 发表于 2017-7-19 14:14:40

桥架内部实际上封不严

fitman 发表于 2017-7-20 23:54:48

按我在本地消防验收的经验,桥架穿封闭楼梯间不会被提整改。但在土封闭楼梯间设配电箱,以前不提,现在一般会要求整改。

fangyangde0413 发表于 2017-7-27 14:13:00

sundq 发表于 2017-7-18 18:08
不符合。除出入口和外窗外,不应开设其他,洞口

是否有相关文件说明?

sundq 发表于 2017-10-10 15:29:21

6.4.2.2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门窗、洞口,
封堵的桥架算不算洞口呢?我认为算

sundq 发表于 2017-10-10 15:41:39

穿过的桥架封堵了,就不算洞口了,各人理解不同,主要是消防大队怎么说了

fangyangde0413 发表于 2017-10-13 09:21:14

不能开,就像有些防火墙明确不能开门窗洞口一样,即使你设置了甲级防火门也不行。

biqing_ly 发表于 2019-10-9 11:36:44

我也很纠集,但我个人觉得还是不能开。

njflyingbird 发表于 2019-10-22 12:40:01

不允许的,从疏散角度看这是建筑的安全区,火灾情况下电缆桥架如果也出现问题,会影响人员安全疏散。之前看到一些项目,空调风管也从楼梯间穿越,这个更加不靠谱。

自由的零线 发表于 2019-10-23 10:02:34

个人认为不能穿越,先不论封堵的效果如何,电缆本身也是可燃物,有可能人员疏散带来危险。
页: [1]
查看完整版本: 电缆桥架穿越封闭楼梯间做防火封堵是否可行?