心中有佛 发表于 2017-7-14 15:22:04

【求助】35KV高压电缆被击穿事故分析,在线等


图一 35KV电缆安装,变压器一次侧进线,距离箱体侧板距离小于300mm

图二 35KV电缆安装,变压器一次侧进线,距离箱体侧板距离小于300mm

图三 35KV电缆运行时被击穿,起火,现场情况


图四 35KV电缆被击穿的情况

求助:是否因为安装安全距离不足造成击穿,或者还有其他原因,求助各位大佬过往的经验和判断,在线等,不胜感激!








心中有佛 发表于 2017-7-14 15:35:57

补充,年初的时候供电局了做了绝缘测试,没有问题

树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 15:39:15

你这是电缆内部绝缘受到破坏而被击穿,与安装间距没有关系

心中有佛 发表于 2017-7-14 15:41:04

树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 15:39
你这是电缆内部绝缘受到破坏而被击穿,与安装间距没有关系

年初的时候供电局刚做过绝缘测试,没问题,还有其他原因么

树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 15:47:08

心中有佛 发表于 2017-7-14 15:41
年初的时候供电局刚做过绝缘测试,没问题,还有其他原因么

是否运行过程中,窜入了高压

心中有佛 发表于 2017-7-14 16:03:38

树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 15:47
是否运行过程中,窜入了高压

这个是35KV一次侧, 发生击穿时,天气良好,没有雷雨,是否还存在其他高压的可能?

fangyuhehe 发表于 2017-7-14 17:14:15

提供一点思路:“35KV高压一次侧被击穿,上级断路器或者刀闸是否有跳闸?电站管理系统是否有故障记录?另:35KV变压器为新装?还是运行很多年了?变压器是否有问题?”

fitman 发表于 2017-7-15 15:50:54

1、高压的最小间距是指裸导体之间的距离,电缆本身有绝缘保护,不用满足最小300mm的要求。
2、高压电缆头一直是电缆工程中的质量薄弱环节,有些在检测中能过,但运行一短时间后,遇上系统中的一些暂态过压(如接地故障、短路、打雷),就会出现障。问题主要是电缆头的产品质量和制作工艺(特别是后者)。
3、还有一种就是电缆头爬距不足或在多尘、湿热环境,缺少必要的清洁维护,从而常会发生表面年年爬电现象而损坏电缆头。

心中有佛 发表于 2017-7-17 11:19:02

fitman 发表于 2017-7-15 15:50
1、高压的最小间距是指裸导体之间的距离,电缆本身有绝缘保护,不用满足最小300mm的要求。
2、高压电缆头 ...

非常感谢,看来还是施工环节出了问题,电缆头出问题的可能性比较大。
页: [1]
查看完整版本: 【求助】35KV高压电缆被击穿事故分析,在线等