锅炉间 火灾探测器安装

锅炉间层高8米中间有屋脊中间区域的高度超过8米 可以安装温感吗

树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 14:52:58

超过8米,不应装设温感

树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 14:54:35

单独建造的锅炉房,没有规定必须设置火灾报警系统,如果使用可燃气体做燃料,应装设可燃气体探测系统

树欲静而风不止 发表于 2017-7-14 14:55:41

如果需要设置火灾报警系统与风机联动,可以设置火焰探测器

liuex 发表于 2017-7-19 10:38:35

GB 50041-2008 锅炉房设计规范
17.0.5 非独立锅炉房和单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于等于10t/h或总额定蒸发量大于等于40t/h及单台热水锅炉额定热功率大于等于7MW或总额定热功率大于等于28MW的独立锅炉房,应设置火灾探测器和自动报警装置