billhrq 发表于 2017-7-11 16:58:16

关于4P开关的选用疑问

低压配电设计规范
6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。断开所有带电的导体,如果建筑物本身做了等电位连接,还有必要断开N线吗?王老的书里面讲不需要为电气维修安全而装用四级开关。各位如何见解呢?

gdx8785 发表于 2017-7-11 17:25:43

书里说的没错
规范里说的是“。。装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA。。。。”是应该“断开回路的所有带电导体”

warrior0318 发表于 2017-7-11 22:50:12

09版全国措施中关于4P开关的选用

billhrq 发表于 2017-7-12 08:20:06

warrior0318 发表于 2017-7-11 22:50
09版全国措施中关于4P开关的选用

剩余电流断路器采用4P是不是指末端到配电设备的线路,而不是总进线箱的位置呢?

billhrq 发表于 2017-7-12 08:21:24

我这里所说的4P开关是指总箱进线处的开关,采用带剩余电流的,是否应该采用4p.

树欲静而风不止 发表于 2017-7-12 09:02:16

一、等电位措施;二、TN-C-S电源线入户要重复接地。满足了这两条,可以不采用4P开关(但不保证图审不会提)

chipy 发表于 2017-7-12 10:16:37

树欲静而风不止 发表于 2017-7-12 09:02
一、等电位措施;二、TN-C-S电源线入户要重复接地。满足了这两条,可以不采用4P开关(但不保证图审不会提)

TN-C-S电源线入户要重复接地。满足了这两条,可以不采用4P开关
这条规范有解释,可以不用4P开关

树欲静而风不止 发表于 2017-7-12 10:23:41

chipy 发表于 2017-7-12 10:16
TN-C-S电源线入户要重复接地。满足了这两条,可以不采用4P开关
这条规范有解释,可以不用4P开关

我遇到的,不止一次被图审提过

chipy 发表于 2017-7-12 10:31:35

树欲静而风不止 发表于 2017-7-12 10:23
我遇到的,不止一次被图审提过

3.11条看看,

zhouke 发表于 2017-7-12 12:42:37

用于防止电气火灾采用漏电断路器时N线必须进开关,否则无法合闸。N极不能断,否则易发生“断零故障“,应采用3P4W漏电断路器,脱扣器代号为4300A。此外,漏电仅动作于报警信号,不得跳闸。

树欲静而风不止 发表于 2017-7-12 14:19:30

zhouke 发表于 2017-7-12 12:42
用于防止电气火灾采用漏电断路器时N线必须进开关,否则无法合闸。N极不能断,否则易发生“断零故障“,应采 ...

漏电仅动作于报警信号,不得跳闸
这个从何而来?

chipy 发表于 2017-7-12 17:00:19

zhouke 发表于 2017-7-12 12:42
用于防止电气火灾采用漏电断路器时N线必须进开关,否则无法合闸。N极不能断,否则易发生“断零故障“,应采 ...

ABB\施耐德是否有这种开关?

billhrq 发表于 2017-7-13 11:47:39

chipy 发表于 2017-7-12 10:31
3.11条看看,

TN-S系统中中性导体怎么可能为地电位呢?中性导体是不允许接地的,我就不明白这条的意义了。

fitman 发表于 2017-7-15 16:11:16

billhrq 发表于 2017-7-13 11:47
TN-S系统中中性导体怎么可能为地电位呢?中性导体是不允许接地的,我就不明白这条的意义了。

当变电所和设备同地网时,一般可认为N与PE同电位(指满足安全电压的要求)。

fitman 发表于 2017-7-19 09:51:40

TN-C-S系统在进入建筑处作了总等电位,这时更可认为N与PE同电位,此时总开关按规范可不断开N线。但由于考虑电气火灾的防护,一般要加300mA的RCD,这时多选择4P带RCD断路器。
页: [1]
查看完整版本: 关于4P开关的选用疑问