非人防地下车库主体内暗敷电气管路必须使用钢管吗?可以使用PVC管吗?
非人防地下车库主体内暗敷电气管路必须使用钢管吗?可以使用PVC管吗?规范有明确说明吗? 规范没有规定必须使用钢管 消防供电线路暗敷时须穿钢管,详见GB50016-2014 第10.1.10及其条文说明 没有要求,即使是消防回路只要满足敷设要求就可以不采用钢管,暗敷设厚度不小于30mm 暗敷其实只要满足强度要求 不过建规很含糊的条文解释把什么都拔高了 条文解释中说的很清楚“暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内”消防配电线路暗敷时也要穿金属管。 b0136072 发表于 2017-8-21 08:55条文解释中说的很清楚“暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内”消防配电线 ...
请问穿哪种金属管这个有规定吗,比如SC或者JDG,谢谢 WMeng90 发表于 2017-8-21 09:06
请问穿哪种金属管这个有规定吗,比如SC或者JDG,谢谢
规范没有规定,只要是金属的就满足规范了,不管是SC还是JDG还是KBG KBG太薄,不能使用。不论钢管还是塑料管,只要保护层厚度满足要求,防火能力无差别。条文说明不具规范效力。