树欲静而风不止 发表于 2017-7-10 09:39:21

应急照明的配电线路

应急照明的配电线路,采用阻燃型到底行不行?是否必须采用耐火型的?

xuxizhong 发表于 2017-7-10 12:22:11

某国内前五开发商住宅项目采用双头灯,线路用的就是ZR电线,广东地区没有给提。切电强启动的用NH没有意义。

chipy 发表于 2017-7-10 13:31:45

如果灯具本身带蓄电池,应该阻燃够了..不过,现在做法都是耐火..阻燃..被图审提过..

yis359574718 发表于 2017-7-10 14:35:13

都是用的阻燃耐火,仅阻燃被审图的提过的

树欲静而风不止 发表于 2017-7-10 14:38:26

yis359574718 发表于 2017-7-10 14:35
都是用的阻燃耐火,仅阻燃被审图的提过的

想知道:审图提的依据是什么?

huo 发表于 2017-7-10 15:47:13

我觉得依据只有民规中13.10.4.4条了

树欲静而风不止 发表于 2017-7-10 16:00:45

huo 发表于 2017-7-10 15:47
我觉得依据只有民规中13.10.4.4条了

是呀,可是火灾报警保护对象的分级又取消了

taianwx 发表于 2017-7-11 10:55:15

审图各地方要求不一样,不过一般都要耐火

西门最无语 发表于 2017-7-11 20:13:05

树欲静而风不止 发表于 2017-7-10 16:00
是呀,可是火灾报警保护对象的分级又取消了

再想想这一个条纹能否说得通,消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆,耐火等级降一类等于耐火降为阻燃?耐火等级是否像桥架的耐火等级那样从NI降到NII?{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}{:1_423:}