jiangguoyin 发表于 2017-7-6 17:02:25

柴油发电机的选择

一个工程 设一台柴油发电机只供消防负荷用消防泵(132kW,一用一备,星三角启动) 喷淋泵(132kW,一用一备,星三角启动)其他消防负荷25Kw那么这台柴油发电机功率应该是多大

树欲静而风不止 发表于 2017-7-6 17:09:29

600KW左右,因为单台启动电机功率太大

jiangguoyin 发表于 2017-7-6 17:21:59

依据技术措施
1按其供电范围内的总设备容量计算
Pc=1.2*1*(132+132+25)=346.8KW
2.按最大一台电动机启动条件校验
Pc >= 1.9*132+(132+25)=407.8KW
发电机的使用容量应考虑海拔高度及温湿度等环境的影响。不知道这块怎么取系数

realman4125 发表于 2017-7-7 08:24:44

500~600kVA

树欲静而风不止 发表于 2017-7-7 08:51:34

jiangguoyin 发表于 2017-7-6 17:21
依据技术措施
1按其供电范围内的总设备容量计算
Pc=1.2*1*(132+132+25)=346.8KW


建议取大一级,火灾发生时,消防泵、喷淋泵启动时间有可能重叠

零度左耳 发表于 2017-7-9 10:38:16

jiangguoyin 发表于 2017-7-6 17:21
依据技术措施
1按其供电范围内的总设备容量计算
Pc=1.2*1*(132+132+25)=346.8KW


数据手册里有

天道酬勤2017 发表于 2017-7-10 09:26:23

学习了,{:1_428:}{:1_428:}

yis359574718 发表于 2017-7-10 14:29:05

realman4125 发表于 2017-7-7 08:24
500~600kVA

为什么是500-600KVA呢,星三角启动启动电流不是2-3倍么

jiangguoyin 发表于 2017-7-11 18:22:39

按配四
SC1=289/0.85/0.8=425KvA
SC2=((289-132)/0.85+132*2.3*0.67*0.4)/0.8=332.58 KvA
SC3=289*2.3*0.67*0.25*(1/0.25-1)=334 KvA

swjtu_zxh 发表于 2017-12-1 09:36:21

需要按最不利的机械应急直接启动,而不是降压启动校验油机容量。