设有自动喷洒的建筑,是否需要设火灾报警系统
根据建规GB50016-2014中8.4.1.13,设有自动喷洒的建筑,是否需要设火灾报警系统。按规范GB50116-2013中4.24.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计。。。。。
不在GB50016-2014中8.4.1.13包含的内容,请大家给个建议,或者大家怎么做的,讨论一下 严格套这两本规范的话,是可以不设火灾自动报警系统 普通喷淋系统,不需要,预作用的需要 树欲静而风不止 发表于 2017-7-6 14:27
普通喷淋系统,不需要,预作用的需要
谢谢!大家认为太简单了啊! HZL9710 发表于 2017-7-6 14:25
严格套这两本规范的话,是可以不设火灾自动报警系统
4.2.1里不是已经有联动控制设计要求了,怎么不需要呢? luoye 发表于 2017-7-6 18:32
4.2.1里不是已经有联动控制设计要求了,怎么不需要呢?
做不做看建规,不能看火灾报警规范,不然4.9章节还有应急照明联动设计呢,{:1_428:} 有些地方压根没有注意建规里的“雨林或预作用”几个字,只要是有喷淋,全上报警系统! 有联动需求的就要上