访客 发表于 2017-7-4 17:17:31

二级负荷 消防应急照明自带蓄电池+单电源

二级负荷   消防应急照明自带蓄电池+单电源   如何才能满足要求?
当单电源失电,消防应急照明自带蓄电池势必自动放电,如放完电后消防应急照明灯熄灭。若此后发生火灾将无
消防应急照明,试问:当单电源失电,为让消防应急照明自带蓄电池不自动放电,让冲电线一直得电,即增加第二回电源。关键点在于消防应急照明自带蓄电池+单电源,单电源失电后消防应急照明自带蓄电池无法主动控制。

树欲静而风不止 发表于 2017-7-5 08:23:31

有这个问题,但也有个概率问题

LXQ3 发表于 2017-7-5 11:06:37

树欲静而风不止 发表于 2017-7-5 08:23
有这个问题,但也有个概率问题

停电的概率比消防事故的概率大!

云溪2 发表于 2017-7-5 14:32:27

三级应急照明负荷这么用问题不大,二级负荷还是用两路电源+蓄电池+强启