rexcao 发表于 2017-7-4 17:10:08

火警广播配线可以跨防火分区吗?

请问下火警广播全楼广播,其配线是否可以跨防火分区?

树欲静而风不止 发表于 2017-7-5 08:29:26

没有规定广播线路不能穿越防火分区

laziofzz 发表于 2017-7-5 09:25:07

都全楼广播了,广播哪还有防火分区的概念

不代表 发表于 2020-12-21 19:43:43

没分区概念了?错!看GB50116第4.8.10条和图集14X505-1第35页。我还被审图提过

x01oct 发表于 2020-12-21 20:43:05

不代表 发表于 2020-12-21 19:43
没分区概念了?错!看GB50116第4.8.10条和图集14X505-1第35页。我还被审图提过

规范上确实没有按防火分区划分广播回路的要求。只能说给您审图的审图老师提错了。

不代表 发表于 2020-12-22 11:40:28

x01oct 发表于 2020-12-21 20:43
规范上确实没有按防火分区划分广播回路的要求。只能说给您审图的审图老师提错了。

有分区要求,但是没说按什么分区,不然4.8.10条没法实现,图集上说的是宜按防火分区或报警区域设置广播分区。

azbe 发表于 2020-12-22 17:24:25

GB 51348第13.3.6条,要求按楼层或报警区域进行布线,每路有输出显示信号、保护等。如果按这个要求,现在的产品可能都不满足要求。

x01oct 发表于 2020-12-23 10:00:51

不代表 发表于 2020-12-22 11:40
有分区要求,但是没说按什么分区,不然4.8.10条没法实现,图集上说的是宜按防火分区或报警区域设置广播分 ...
1.报警分区可以含多个防火分区,所以本身就可以跨防火分区。
2.图集上说是“宜”,所以有突破的条件啊,且图集不是规范,本身存在就比较奇怪。
3.规范第4.8.10条说的也是广播分区的事情,根本没有说按防火分区划分广播分区,这条就没关系。