爱你大豆 发表于 2017-7-4 16:45:41

在线求助几个关于照明的简单!!问题。无知求解,谢谢!

1、听前辈说公建的楼梯间不宜采用声控灯,需要带开关(比如超市、办公楼、酒店、医院)个人觉得电梯前室带开关好,楼梯间及前室这种地方开关控制会不会太麻烦,声控灯不好吗?这个有界定吗规范没查到   2、地下室一个80米长的走廊照明加开关控制吗3、生活水泵房、泳池水处理泵房、热交换站、制冷机房这些地方的灯具用防水防尘吗?还是普通双管荧光灯(个人觉得这些地方都不潮湿啊)。很纠结到底什么场所用防水防尘灯。。

树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 16:58:08

1.老弱病残的楼内,公共区域不宜采用声控(GB50189提到过)
2.集中控制好
3.潮气大,建议防水防尘

爱你大豆 发表于 2017-7-4 17:07:16

树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 16:58
1.老弱病残的楼内,公共区域不宜采用声控(GB50189提到过)
2.集中控制好
3.潮气大,建议防水防尘

再请教一下树总,2、集中控制是指微断控制吗,还是一个开关控制多盏灯3、我说的这几个场所都算潮气大嘛。

树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 17:15:32

爱你大豆 发表于 2017-7-4 17:07
再请教一下树总,2、集中控制是指微断控制吗,还是一个开关控制多盏灯3、我说的这几个场所都算潮气大嘛 ...

集中控制:智能照明系统;BA等

爱你大豆 发表于 2017-7-4 17:24:34

树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 17:15
集中控制:智能照明系统;BA等

{:1_425:}大致了解了,十分感谢