3000多kW高压引风机,采用软启动是否可行?
3000多kW高压引风机,采用软启动是否可行? 高压软启动,不如直接用高压变频器 树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 14:32高压软启动,不如直接用高压变频器
一看不差钱.{:1_428:} hblfst 发表于 2017-7-4 14:34
一看不差钱.
国产的高压变频器,价格已经下来了,且可以调速,何乐不为 树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 14:48
国产的高压变频器,价格已经下来了,且可以调速,何乐不为
质量如何呢? hblfst 发表于 2017-7-4 16:10
质量如何呢?
国产质量也不错 采用软启动,是否会发生电机起不来这种情况,怎么判断一下? 高压变频器个头很大啊,你确定要?
高压软启动,不如直接用高压变频器 不用软启动还能用什么?用变频器?先不说别的,变频器的损耗就得上百千瓦!通风,土建都是大问题! 电厂炉后引风机很多比这个大多了,3000多KW的也就是300MW机组用的。直接启动啊. 高厂变最少得31500. 树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 14:48
国产的高压变频器,价格已经下来了,且可以调速,何乐不为
要是通风专业没有调速要求呢?
我总是觉得,调不调速或者变不变频,是暖通说了算。因为如果需要变频,那么暖通还需要在管线上设置一些AI/AO的测试仪表/调节阀。
是否软启动,这是电说了算的,跟暖通无关。 欢乐颂 发表于 2018-3-21 22:02
请教高厂变最少得31500这个数据如何估算的?按电机学直接启动不是小于变压器容量的1/3吗?
不是,300MW机组高厂变很多31500的,不是说对于引风机就需要31500.