一类高层吊顶内中央空调室内机电源、控制线路可以采用ZR-BV/PVC管吗?
请问各位老师:有一图书信息中心为一类高层,耐火等级一级。现增加多联机空调,施工方在铝合金格栅吊顶、石膏板吊顶内采用ZR-BV/PVC管敷设空调机电源及控制线,是否符合现行规范?谢谢!1.吊顶内穿管改钢管。
2.线路改低烟无卤型。 请教具体规范条文。 吊顶内要穿金属管吧 WKM2698 发表于 2017-7-4 11:30
请教具体规范条文。
采用低烟无卤,是民规的要求 WKM2698 发表于 2017-7-4 11:30
请教具体规范条文。
吊顶内穿钢管(公安部规定,王金元提供)。如果穿PVC,则视为有可燃物,大于0.8的吊顶就要设置烟感。(不好设置,要保护范围,就得密)