bcdchenp 发表于 2017-7-1 01:02:31

供电电压允许偏差和设备端子电压允许偏差如何协调?

本帖最后由 bcdchenp 于 2017-7-1 01:15 编辑

各位大师,国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GB/T12325规定用户受点电的允许的电压偏差如下:

《供配电系统设计规范》GB50052-2009规定用电设备端子处允许的电压偏差如下:


假设对于220V的供电的用户,用户受电点电压偏差-10%~+7%,考虑到用户配电线路压降,如何满足一般用电设备端子-5%~+5%或-10%~5%的电压要求?如何在电力部门提供的电能质量下设计出满足GB50052-2009的供配电系统?
另附一篇我没看懂的文章如下:



bcdchenp 发表于 2017-7-1 01:27:46

bcdchenp 发表于 2017-7-1 01:02
各位大师,国家标准《电能质量供电电压允许偏差》GB/T12325规定用户受点电的允许的电压偏差如下:

《供 ...

好像所有的灯具和电器都是一种额定电压220V,在不能缩小供配电系统电压偏差的范围下,为何没有额定电压不同的电器设备供选择?搞搞几种200V,240V的额定电压也行啊

nicebin 发表于 2017-7-2 10:34:42

本帖最后由 nicebin 于 2017-7-2 10:36 编辑

供电的,偏差范围大(±7%)即自认为合格。
用电的,要求偏差范围小(±5%)。
都是自说自话。设计院为难了,我属于哪部分?

bainianwutong 发表于 2017-7-2 12:49:54

这正是矛盾的地方,这也是为什么《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)的引用标准名录没有引用《电能质量供电电压允许偏差》(GB/T12325)这本规范。一旦引用,压根不能实现。

lmoony8 发表于 2017-7-3 09:25:18

谢谢,有收货