消防线路过负荷不跳闸的问题
求助大神们 今天审图专家提出消防线路过负荷不跳闸需要标出过负荷报警的整定值,我选用3200型,这个整定值如何标注。请大神们帮助,急急急!在线等!!! 3200,本身不带过负荷保护装置,如何整定 如果选用那种过负荷保护动作于信号的断路器,可以整定1.1倍额定电流 或者配备智能仪表的,也可以整定1.1倍额定电流 我最终选择用常熟3200I可以做到仅报警不跳闸在图纸中 这个整定电流如何表示按1.1~1.3In 这样标注吗 hedong1986 发表于 2017-6-30 10:21我最终选择用常熟3200I可以做到仅报警不跳闸在图纸中 这个整定电流如何表示按1.1~1.3In 这样标注吗
可以统一备注,不用在每个开关标注 我认为,消防水泵、风机不应该适用“过负荷不跳闸”的规定。这类负载怎么会过载? 树欲静而风不止 发表于 2017-6-30 08:41
3200,本身不带过负荷保护装置,如何整定
应该选那种过负荷动作于信号的断路器,纯粹的只有短路保护的那种断路器是不行的。 azbe 发表于 2017-6-30 15:36
我认为,消防水泵、风机不应该适用“过负荷不跳闸”的规定。这类负载怎么会过载?
有备用电机的,更是应该过载就跳闸 azbe 发表于 2017-6-30 15:36
我认为,消防水泵、风机不应该适用“过负荷不跳闸”的规定。这类负载怎么会过载?
超过工况点就过载。 一般断路器的过载长延时脱扣电流整定:Ir=(0.4~1.0)In billhrq 发表于 2017-7-2 10:31
一般断路器的过载长延时脱扣电流整定:Ir=(0.4~1.0)In
是的,这个In是壳架电流 或者配备智能仪表的,也可以整定1.1倍额定电流
页:
[1]