billhrq 发表于 2017-6-29 15:15:30

戊类厂房内设置的防火卷帘是否一定要与火灾自动报警系统联动

遇到一个项目,戊类厂房,因建筑面积较大,建筑
专业在中间设置的防火卷帘门,是否需要设置相应的报警联动系统来控制防火卷帘门,如果本厂区未设置火灾自动报警系统,难道要为了几道防火卷帘门设置一个报警系统?是不是很有必要?建筑防火设计规范8.4章节    13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。这里规定的消防设施都需要与火灾报警系统联动才能工作的,但是防火卷帘门自带温控释放器的,在火灾情况下温控器被加热后可以自带下降的。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-29 15:23:37

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号

树欲静而风不止 发表于 2017-6-29 15:32:11

这是江苏省图审机构的回答

树欲静而风不止 发表于 2017-6-29 15:33:10

可见,这个标准在各省执行不一致

树欲静而风不止 发表于 2017-6-29 15:35:49

楼主可以咨询当地的消防部门意见,如果没有啥意见,可以只在两侧装(省钱)

tangz0 发表于 2017-6-29 15:49:38

规范中有“场所和部位”的提法,本来很好理解的,却出了一些解析,出现很多异议。例如:《建筑电气》中的“学习GB 50016-2013《火灾自动报警系统设计规范》”。

tangz0 发表于 2017-6-29 15:51:51

本来控制是根据需求来的,变成了控制决定需求了。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-29 15:54:29

如果是防火卷帘,还可以在两侧设置探测器来应付,如果是常开防火门,完蛋了

rainmen_73 发表于 2017-6-29 16:55:13

戊类厂房如果耐火等级为一、二级,防火分区是不限面积的。建议与建筑专业沟通确认设防火卷帘是否必要

billhrq 发表于 2017-7-2 10:17:36

rainmen_73 发表于 2017-6-29 16:55
戊类厂房如果耐火等级为一、二级,防火分区是不限面积的。建议与建筑专业沟通确认设防火卷帘是否必要

面积超过了,里面是高架仓库,所以有面积的限制。

billhrq 发表于 2017-7-2 10:20:17

树欲静而风不止 发表于 2017-6-29 15:23
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号

感谢你的答复,还一个比较棘手的问题,这个厂房的层高超过了12m,如果要做防火卷帘门联动,普通的烟感无法满足,难道要装红外对射的探测器。这个成本是否也太大了?

billhrq 发表于 2017-7-2 10:21:34

tangz0 发表于 2017-6-29 15:49
规范中有“场所和部位”的提法,本来很好理解的,却出了一些解析,出现很多异议。例如:《建筑电气》中的“ ...

所以就是这些什么解析,条文解释搞定设计师不知所措

树欲静而风不止 发表于 2017-7-3 08:57:47

billhrq 发表于 2017-7-2 10:20
感谢你的答复,还一个比较棘手的问题,这个厂房的层高超过了12m,如果要做防火卷帘门联动,普通的烟感无 ...

是的,成本也不是增加很多

nicebin 发表于 2017-7-3 11:53:48

看这。说的很清楚。

树欲静而风不止 发表于 2017-7-3 14:30:00

nicebin 发表于 2017-7-3 11:53
看这。说的很清楚。

你这文章是哪里的?
页: [1] 2
查看完整版本: 戊类厂房内设置的防火卷帘是否一定要与火灾自动报警系统联动