梁区间内是否还需满足保护半径

一车间,柱距为8米x12米,中间隔了2道梁,也就是每个梁区间是2.67米X12米,梁高800,层高5米,此区间内设置1个烟感还是2个烟感
个人倾向于1个烟感,就怕审图的说不满足5.8米的保护半径

云溪2 发表于 2017-6-27 15:36:03

做两个比较保险

不代表 发表于 2017-6-27 15:37:42

云溪2 发表于 2017-6-27 15:36
做两个比较保险点位太多了啊,翻倍啊

不代表 发表于 2017-6-27 15:44:59

既然考虑梁高对烟的阻碍,可以类同与小于3米的走廊考虑,保护半径达7.5米

树欲静而风不止 发表于 2017-6-28 08:47:37

梁中间的区域,其尺寸应该满足5.8吧

rexcao 发表于 2017-6-28 08:59:34

《火灾自动报警系统设计规范实施指南》对GB50116-2013第6.2.3条4款的说明:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按新《火规》6.2.2条第4款规定计算探测器的设置数量。
个人理解:被隔断的区域按一个探测区域来对待的话,不仅要满足公式 (6.2.2) 也要满足 保护半径 的要求。

z405664385 发表于 2017-6-28 10:11:34

两条同时满足