火灾自动报警线缆型号选择

在一类高层和重要的公共场所,火灾自动报警线缆需要低烟无卤类型吗?起火时,这些弱电线路就不会产生烟毒?
在消防和非消防,强电弱电共竖井时,火灾自动报警线缆除了电源和控制线外,总线,广播线之类的需要耐火或者矿物绝缘类吗?


为什么规范里面说:由于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾时继续工作,应具有相应的耐火性能,闪此这里规定此类线路应采用耐火类铜芯绝缘导线或电缆。对于其他传输线等要求采用阻燃型或阻燃耐火电线电缆,以避免其在火灾中发生延燃。
这里需要继续工作多久?其它传输线就不用继续工作了吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 15:57:59

先报警,再灭火,灭火过程按3小时考虑。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 16:00:09

火灾报警、包括弱电线路采用低烟无卤是趋势,只是规范没有明确。

nnangel 发表于 2017-6-26 16:03:47

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 16:00
火灾报警、包括弱电线路采用低烟无卤是趋势,只是规范没有明确。

谢谢详细的回复!

dak_lw 发表于 2017-6-27 13:19:10

趋势没写进规范里,一些抠逼的民建的建设单位就想着法省钱

电气书生 发表于 2017-6-29 11:12:09

那有没有这种低烟无卤阻燃型号的线缆呢?

handone 发表于 2017-6-30 08:45:13

低烟无卤属于环保型电缆,肯定是趋势,因为卤素是有毒的,现在电缆厂家都能做,多得很。

我们接触的欧盟项目早就要求了。

luchun0112 发表于 2017-7-1 15:06:05

重庆有地规要求,基本的项目都是用的低烟无卤,WDZ

kanmiyoun1985 发表于 2017-7-19 16:40:25

我们目前都采用WDZ-RYJS,BYJ,干线一般采用YJY型