2017-4期——冷库电气设计探讨(作者:廖昕 深圳市建筑设计研究总院有限公司)冷库电气设计探讨中说:氨气的爆炸下限是15%……当空气中氨气浓度达到0.01%或0.015%时……报警……联动开启事故排风机。
求助:为什么氨气浓度的报警值是“氨气浓度达到0.01%或0.015%时”?
氨气的爆炸下限是15%,论文中也说了,最高浓度不超过爆炸下限的10%,即为非爆炸危险区域:氨气爆炸下限15%的10%,应该是1.5%,何来氨气浓度0.015%就进行报警的道理?
哪位大侠能够帮忙解释一下?{:1_418:} GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
难道是“氨气浓度达到1.0%或1.5%时”? 尺短寸长 发表于 2017-6-26 13:48
氨气的爆炸下限是15%,论文中也说了,最高浓度不超过爆炸下限的10%,即为非爆炸危险区域:氨气爆炸下限15% ...
谢谢尺总的指正{:1_416:}{:1_418:}这个应该是笔误,编辑没能发现这个明显的笔误,在此向广大读者致歉{:1_434:} 哦,是笔误。怪不得在下不能理解。{:1_423:} 以前也有这种观点——
admin 发表于 2017-6-26 13:55
谢谢尺总的指正这个应该是笔误,编辑没能发现这个明显的笔误,在此向广大读者致歉{:1_ ...
报告站长,论文中的“氨气浓度达到0.01%或0.015%时”是对的。{:1_437:} 此报警值取值的出发点,主要不在于防爆而在于避免人身伤害。 条文说明(摘选)——
所以,此极低取值是为了保障人身安全(当然也满足了电气安全)的需要。 尺总精神可嘉,学习 按GB 50072-2010《冷库设计规范》中的规定,氨制冷机房是按非爆炸危险场所定义了。 云溪2 发表于 2017-6-26 14:46
尺总精神可嘉,学习
汗颜。{:1_437:}
不过通过提问,也长了一点知识。{:1_428:}