按新火规,排烟风机控制箱至室外屋顶的风机消防联动部分到底有几根线?

请问:按新火规,排烟风机控制箱至室外屋顶的风机(280度)消防联动部分,到底有几根线?各是什么线?

DDou 发表于 2017-6-23 17:04:20

《〈火灾自动报警系统规范〉》图示》里面有个图,


handone 发表于 2017-6-26 08:45:25

联动的信号都是到控制箱,没有到风机一说,控制箱到风机是纯粹电气控制回路。

排烟风机的几种方式:手动盘硬接线信号;联动模块的联动信号,通讯总线联动;防火阀关闭位置信号联锁,硬接线。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 09:05:55

到屋顶的就是风机电源线(4根)和防火阀联动线(3根,备用一根)

lixingbao 发表于 2017-6-26 14:09:49

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 09:05
到屋顶的就是风机电源线(4根)和防火阀联动线(3根,备用一根)

至防火阀2根是不是就够了,备用一根何用;如果是70度防火阀比如正压送风机,那是否也需要这根防火阀线

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 14:48:20

lixingbao 发表于 2017-6-26 14:09
至防火阀2根是不是就够了,备用一根何用;如果是70度防火阀比如正压送风机,那是否也需要这根防火阀线

控制线路,一般要考虑备用,如3X1.5,实际就用2X1.5

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 14:49:13

lixingbao 发表于 2017-6-26 14:09
至防火阀2根是不是就够了,备用一根何用;如果是70度防火阀比如正压送风机,那是否也需要这根防火阀线

正压送风机,是不需要的

lidong 发表于 2017-7-14 09:50:28

树欲静而风不止 发表于 2017-6-26 14:49
正压送风机,是不需要的

正压送风机不用和70度防火阀联动吗

郭乃嘉 发表于 2017-7-14 10:52:28

不懂啊呵呵呵呵呵呵