nnangel 发表于 2017-6-22 08:35:59

布线用塑料导管、线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品

民规布线里面,8.1.5 布线用塑料导管、线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品。

请问,这个非火焰蔓延类制品,是指难燃型还是阻燃型?
或者要求的氧指数?

配三里面,氧指数是27以上。
陕西有个综合布线之类的提到是氧指数31以上。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-22 09:11:10

阻燃

afengx 发表于 2017-6-22 23:26:10

非火焰蔓延对应的是《电缆管理用导管系统 第一部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015中相关要求
区别于难燃、阻燃及氧指数

nnangel 发表于 2017-6-23 09:32:15

afengx 发表于 2017-6-22 23:26
非火焰蔓延对应的是《电缆管理用导管系统 第一部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015中相关要求
区别于难燃、 ...

请问,是否有参数要求?