住宅建筑PVC电气暗配管壁厚应不小于2.0mm吗?
本帖最后由 尺短寸长 于 2017-6-21 09:53 编辑如题。
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》
条文说明
求助:
这条条文说明,应该不成立的吧?
住宅建筑配电线路采用PVC管暗敷,有无必要规定采用不小于2.0mm壁厚?
GA 305-2001 《电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件》
PVC20(25),轻/中/重的壁厚:1.3/1.55/2.1(1.45/1.8/2.2)mm,JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》条文说明说的不是事实。
如果它说明“PC20及以上的PVC重型管”,才基本正确,但还涉及制造误差。
问题:住宅建筑电气配管有无必要采用PVC重型管?
https://zhidao.baidu.com/question/2078197358874083708.html
在下不理解的是:
1、JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》7.2.1条条文说明为啥与实际情况出入这么大?
2、住宅建筑电气配管采用PVC阻燃塑料管暗敷,有无必要提出壁厚不小于2.0mm的这条规定?
有请知情的大侠告知来龙去脉前因后果,谢谢!{:1_418:}
民规只提出了采用中型的要求 树欲静而风不止 发表于 2017-6-21 10:12
民规只提出了采用中型的要求
不见这条规范规定。
是征求意见稿?
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》7.2.1条编得太随意了,施工单位提问,我都没法回答。
尺短寸长 发表于 2017-6-21 10:45
不见这条规范规定。
是征求意见稿?
原民规的规范是8.6.2 树欲静而风不止 发表于 2017-6-21 10:49
原民规的规范是8.6.2
住宅建筑提高要求,也不能算错。
问题在于:
1、条文说明瞎掰。
2、即便重型PVC管的厚度,也存在制造误差。
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》7.2.1条的条文说明,编得太随意、太离谱了。
尺短寸长 发表于 2017-6-21 10:55
住宅建筑提高要求,也不能算错。
问题在于:
编者未做充分的市场调查,估计照搬住宅装修规范过来的 树欲静而风不止 发表于 2017-6-21 10:59
编者未做充分的市场调查,估计照搬住宅装修规范过来的
GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》没有这条规定;
最新的JGJ 367-2015《住宅室内装饰装修设计规范》,也不过在潮湿部位提出“宜采用……壁厚不小于2mm的塑料导管或金属导管”——
真想开骂!
又是不明不白的一个“宜”!
请问编制人员:这啥情况算“条件许可”? 好多年前就此问题写过电邮给JGJ242-2011主编孙兰 afengx 发表于 2017-6-21 15:33
好多年前就此问题写过电邮给JGJ242-2011主编孙兰
谢谢!{:1_418:}
这是正式的回复意见吗?
为啥不发文更正?
啥叫“如执行中有困难可按……”?
一笔糊涂账!
以一本图集的某个数据作为依据,去解释一本规范的某个用材规定,而不是用制造标准去解释,这种做法合不合适?
高高在上的感觉啊。
在天朝认个错,真有这么难吗?{:1_430:} GB 50303-2002,人家是指:当设计无要求时……
JGJ 242-2011,是针对住宅建筑的电气配管提出明确要求。
答复牛头马嘴,丝毫逻辑性也没有。