超高层住宅或者公寓,变电所怎么做?
下面住宅电气设计规范的条文..碰到超高层住宅或者公寓,大家怎么处理ne? 变电所还可以放在避难层么? 目前的超高层住宅,一般都不大于150米,完全可以不考虑变电所上楼。 树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 14:45
目前的超高层住宅,一般都不大于150米,完全可以不考虑变电所上楼。
现在大于250米的超高层的 都不少了。。这种变电所不少楼,供电距离太长 chipy 发表于 2017-6-20 14:50
现在大于250米的超高层的 都不少了。。这种变电所不少楼,供电距离太长
你接触过住宅上了250米吗? 树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 14:52
你接触过住宅上了250米吗?
住宅没有,公寓有的。 chipy 发表于 2017-6-20 14:55
住宅没有,公寓有的。
如果超过200米,负荷超过500KW,考虑上楼,这时变电所的上下不得设置公寓。(考虑配套用房了) 树欲静而风不止 发表于 2017-6-20 15:02
如果超过200米,负荷超过500KW,考虑上楼,这时变电所的上下不得设置公寓。(考虑配套用房了)
一般配套用房设在地上一\二层,不会再上面.. 250m以下不用上楼 不行你就做两个夹层或者把上下楼对应的房间空出来 云溪2 发表于 2017-6-20 17:17
不行你就做两个夹层或者把上下楼对应的房间空出来
层高不够...... 做在避难层则要求做双层板(夹层),层高不够就只能改上下层正对房间的功能。另一个方案就是做在顶层。 fitman 发表于 2017-6-20 19:12
做在避难层则要求做双层板(夹层),层高不够就只能改上下层正对房间的功能。另一个方案就是做在顶层。
上下两层空出来..200多方..每平方7\8...1000多万..建筑业主会同意么?