串联电抗器引起电容器端子电压升高
1、根据 GB 50227-2008 《联电容器装置设计规范》第5.2.2条接入串联电抗器后,电容器的运行电压如附图所示;2、根据5.2.2条文解释,电容器额定电压如附图所示(此公式与配四P39,1.11-10式相同):
3、根据配四P38,1.11-9式,串联电抗器引起的电容器端子电压升高。
这三种电压有区别?
个人认为第1项中的公式和第3项中的公式是一致的,但是一个是接入串联电抗器后,电容器的运行电压,一个是串联电抗器引起的电容器端子电压升高。
怎么感觉有点乱。大家怎么理解的?
规范的公式是基本合理的,配四的公式是有点问题的。
公式1与公式3是一至的,都是计算电容器运行电压因串入电抗器而升高。但公式3使用的是系统标称电压,因实际上加入前的运行电压很多情况下并不是系统标称电压。象大量在变配电房的集中补偿电容器,其不带电抗器的运行电压是400V而不是系统标称电压380V。
而公式2是为选择电容器的额定电压而计算出实际运行电压,从而选取最近的优选值。在这里规范组很清的给出了1.05倍的标称电压(这点正说明了配四公式的不合理)。
在前面我说规范的公式基本合理是有原因的。就是公式2中的1.05倍标称电压取值在大多情况下是合理的,但对于未端就地补偿,则不应有1.05这个系数。 fitman 发表于 2017-6-20 19:32
规范的公式是基本合理的,配四的公式是有点问题的。
公式1与公式3是一至的,都是计算电容器运行电压因串入 ...
嗯,我也认为,规范是对的,不过最近在看配四,看的我晕乎的、都是泪啊 希拉里 发表于 2017-6-21 09:13
这种接线情况,1/1-K是不成立的
没问题的,角接可能等效出星接的。三相产品额定电压就是线电压,用上述公式是可以计算出上升电压的。如果有些分补或单相补偿电容器使用相电压作额定电压,也可用上述公式计算后转换为相电压。
应该注意的是,GB50227规范组主要审查人员均是做高压无功补偿的。规范中很多条款和公式套用在一些低压系统的特殊场所是不适用的。象上述所说的在接入点电网标称电压乘1.05的系数。
页:
[1]