室外预装式变电所
室外预装式变电所是否只能设置单台变压器?如果工程是二级或一级负荷用户,如果设置室外箱变,是不是得设置至少两台? 可以设置两台变压器 树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 11:33可以设置两台变压器
可以推荐一个或几个厂家吧,是不是得做成非标的? whlevil 发表于 2017-6-19 11:47
可以推荐一个或几个厂家吧,是不是得做成非标的?
我们找正泰定过 whlevil 发表于 2017-6-19 11:47
可以推荐一个或几个厂家吧,是不是得做成非标的?
其实无所谓非标,都是要设计院的箱变系统图 可以做成两台的,没问题。见过很多。
不过,箱变的耐久性肯定不如户内变电所。毕竟是室外集成的成套设备,承受风霜雨雪,烈日暴晒。 nicebin 发表于 2017-6-19 15:51
可以做成两台的,没问题。见过很多。
不过,箱变的耐久性肯定不如户内变电所。毕竟是室外集成的成套设备, ...
目前这个工程只能这么做了,无地下室,建筑功能比较分散单一,宿舍、食堂、图书馆,都是多层 有些什么二级负荷,小的话就用UPS 一般到了供电设计单位都不会这么做的。二级负荷,如果都利用市电,那就是双路电缆到10kV切换,箱变很难完成。