本帖最后由 bainianwutong 于 2017-6-16 22:30 编辑一个放置仪表机柜的机柜间尺寸8.7mX10.7m,屋内暖通设置两台轴流风机,一台送风机,一台排风机,都是380V 0.18kW(参见附图)。请问大集这种情况该如何做配电?是仅仅用个开关控制?还是需要用CPS?还是需要用断路器+接触器+热继电器?如果是后两种,拿着功率这么小,怎么选呢?还望大家不吝赐教。万分感谢!!在线急等。。。。。。
static/image/hrline/1.gif
根据13#楼意见,根据《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011),第1.0.2条“ 本规范适用于下列通用用电设备的配电设计:
1 额定功率大于或等于0.55kW的一般用途电动机。”
那对于小于0.55kW的电动机该如何做呢?
容量小,按规范热保护可做可不做,具体视风机重要性确定。如何控制要和暖通专业商量,如果有自控需要就得用CPS或接触器 这种小容量的电机,用CPS合适 同意2楼的意见,如果是非消防的,个人觉得直接用断路器控制就行,如果是消防的用CPS或者接触器。 树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 14:45
这种小容量的电机,用CPS合适
有适配这么小功率风机的CPS吗?我找个几个,没有找到 rainmen_73 发表于 2017-6-16 14:10
容量小,按规范热保护可做可不做,具体视风机重要性确定。如何控制要和暖通专业商量,如果有自控需要就得用 ...
有没有规定多大的电机需要热保护??? 微断+ 接触器就好了..简单点,,或者直接微断.. 0.18kW电动机断路器+接触器+热继电器三元器件保护配置,如图所示为二类配合的元器件配置清单,NS80H短路分断能力70KA。
NS{:1_437:} bzp4891 发表于 2017-6-16 16:57
0.18kW电动机断路器+接触器+热继电器三元器件保护配置,如图所示为二类配合的元器件配置清单,NS80H短路分 ...
非常感谢您的回复,我想用CPS解决,因为我想将其配电回路和照明回路放在一个照明配电箱子里,用CPS可以节约空间,房间不是很大,所以。。。。。。 树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 15:16
有没有规定多大的电机需要热保护???
同求。。。。。。。。 rainmen_73 发表于 2017-6-16 14:10
容量小,按规范热保护可做可不做,具体视风机重要性确定。如何控制要和暖通专业商量,如果有自控需要就得用 ...
现在暖通专业也不知道如何控制,这就难了,,,,,,, 通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011
1.0.2 本规范适用于下列通用用电设备的配电设计:
1 额定功率大于或等于0.55kW的一般用途电动机。 lanxia_008 发表于 2017-6-16 20:09
通用用电设备配电设计规范GB 50055-2011
1.0.2 本规范适用于下列通用用电设备的配电设计:
1 额定功率大 ...
对啊,对于小于0.55kW的电动机或风机,该如何做呢? 树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 15:16
有没有规定多大的电机需要热保护???
热保护?除了非消防的都可以有热保护。怎么个保护?断路器作为后备保护还是用继电器做热保护?和容量有必然联系否?跟暖通了解到0.55kW以下的风机都可以做成单相的(不一定对),0.18kW的不重要的小风机用微断没有问题吧。之前见过75kW的风机就直接用一个施耐德MT空气断路器控制