消防排烟风机,自动扶梯用单设电表计量吗?

有一商店 每层400平米,三层,总面积1200平米,有自动扶梯,暖通专业设了消防排烟风机,请问:消防排烟风机,自动扶梯用单设电表计量吗?可以整个楼只设一块总表吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 09:37:43

原来有设的,有不设的。现在有个公共建筑节能设计标准,又有个绿色建筑评价标准,就设了吧

rockcandy 发表于 2017-6-16 09:38:26

在一个箱子里多设置几块表的方案更合适一点。此外消防风机要双回路供电这个问题不能忽视呀。

azbe 发表于 2017-6-16 10:26:24

树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 09:37
原来有设的,有不设的。现在有个公共建筑节能设计标准,又有个绿色建筑评价标准,就设了吧

绿色建筑只是说分类设置计量装置,没有说每台风机要设电表吧?

shan 发表于 2017-6-16 10:32:40

按性质的话都是商业收费,设一总表即可,但是绿建要求分类,就要设内部表计。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 10:34:37

azbe 发表于 2017-6-16 10:26
绿色建筑只是说分类设置计量装置,没有说每台风机要设电表吧?

楼主的意思好像就这一台风机