河图 发表于 2017-6-15 17:56:45

低压母线与棚或梁的距离!

配电室内,经常会有两排柜联络,这就会有联络母线。联络母线与天棚楼板或梁的距离应该是多少,这涉及到确定配电室的层高!
对于10(6)kV配电装置,民规里看到这样的条文:
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
而对于低压没看到什么规定!
那低压应该是多少呢,规范里有规定吗?
请指教,谢谢!


树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 08:53:08

这个没有硬性要求,从施工、维护考虑适当尺寸即可

树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 08:53:37

我们一般按300考虑,也是从桥架距顶距离参考而来

河图 发表于 2017-6-16 08:54:20

树欲静而风不止 发表于 2017-6-16 08:53
我们一般按300考虑,也是从桥架距顶距离参考而来

谢谢!

fangyuhehe 发表于 2017-6-16 11:43:53

实际做法100即可

lmoony8 发表于 2017-7-3 10:17:04

实际做法100即可