wangguichao66 发表于 2017-6-15 09:05:26

甲类厂房或车间的可燃气体探测器必须采用本质安全型吗?

GB50019-2015强制性条文 11.2.11 在易燃易爆环境中使用的传感器及执行器,应采用本质安全型。
甲类厂房或车间的可燃气体探测器必须采用本质安全型吗?

云溪2 发表于 2017-6-15 09:49:31

也可采用隔爆型

wangguichao66 发表于 2017-6-15 10:03:51

谢谢回复!那请教一下GB50019-2015强制性条文 11.2.11 条文中的传感器具体包括哪些?本人是电气专业的,对通风专业的内容不甚理解,愿闻其详。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-15 10:06:04

有爆炸危险性的甲类厂房需要

wangguichao66 发表于 2017-6-15 10:39:11

个人比较认同4#意见。
还请更多高手出来发表意见,特别是认为不需要采用本安型的高手说说理由。

山水2012 发表于 2017-6-15 21:50:25

本帖最后由 山水2012 于 2017-6-15 21:55 编辑

除0区外,探头是没要求必须用本安型。详见爆规5.2.2及5.2.3。

fitman 发表于 2017-6-16 11:55:44

楼上对的。电气设备的选用不能以建筑物类别来分而应按危险区域及类型来分。

handone 发表于 2017-6-16 15:23:40

这个强条明显是错误的。

爆炸危险环境的电气设计应按照GB50058,即爆规规定。

爆炸性环境,首先工艺专业应进行危险区域划分(划分依据是危险源的持续时间)。气体是分为0,1,2区;粉尘分为20,21,22区。然后0区和20区一般是用本安型,也可以用浇封型或其它型式。

wangguichao66 发表于 2017-6-16 17:24:00

首先谢谢各位的回复!
同时认同各位按照GB50058执行的意见。
现在给排水、暖通专业规范中常出现关于电气方面的强条,奇葩!{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}

fangyangde0413 发表于 2017-6-21 13:25:26

甲类厂房很多温度、液位、压力的传感器都是EXd的,都没有用本安。O区才需要ia,ib。

350259788 发表于 2017-8-15 16:03:25

我们单位的甲类厂房很多温度、液位、压力的传感器都是EXd的,都没有用本安。

cherish672 发表于 2020-7-25 23:04:49

谢谢各位分享经验。

管管0101 发表于 2020-7-26 15:42:26

学习了,化工小白一枚{:1_428:}