yjf992 发表于 2017-6-14 09:29:48

第三类防雷建筑你们一般多少米以上做均压环?

第三类防雷建筑你们一般多少米以上做均压环?我们项目设计院设计的是从首层起,每三层一做,规范要求60米以上防侧击。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:00:09

均压环是老规范的提法,现在防侧击雷按新雷规考虑

yjf992 发表于 2017-6-14 10:02:04

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:00
均压环是老规范的提法,现在防侧击雷按新雷规考虑

新规是怎么要求的啊?

nicebin 发表于 2017-6-14 10:17:02

什么是均压环?属于防雷装置么?你说的是防侧击的避雷带吧。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:30:20

yjf992 发表于 2017-6-14 10:02
新规是怎么要求的啊?

一类防雷建筑物防侧击雷的措施与以前没有什么差别,条文规定得比较清楚,对二类和三类防雷建筑的防侧击雷措施修改变化较大

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:31:18

yjf992 发表于 2017-6-14 10:02
新规是怎么要求的啊?

高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部分应防侧击,也就是在这部分高度各表面上的尖物、墙角、边沿、设备、以及显著突出建筑物的物体应设置接闪器,如阳台、观景平台等,可供利用的外部金属物和引下线也可作为防侧击雷的接闪器

DDou 发表于 2017-6-14 10:31:27

防雷规范里有均压环要求吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:44:40

WMeng90 发表于 2017-6-14 10:31
防雷规范里有均压环要求吗?

防雷规范里已经没有,民规11.3.3里有

DDou 发表于 2017-6-14 11:03:10

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 10:44
防雷规范里已经没有,民规11.3.3里有

民规是引用的老版防雷规范里的吧

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 11:11:00

WMeng90 发表于 2017-6-14 11:03
民规是引用的老版防雷规范里的吧

老版的好像也没有,也许是民规自创的

fitman 发表于 2017-6-14 16:11:28

要做防侧击时,一般最好每层或两层做一均压环,方便外墙的铝窗等接地。
另外均压环是电击防护上的概念。但出于防雷目的而设置也是很合理的。现在建筑防雷是以结构柱内筋作引下线,并且无需考虑引下线与一般管线的距离。但这一点是基于建筑物整体成网格结构,如果没有均压环这类横向连结引下线,则是需要考虑引下线附近的雷电反击的。当然,不管我们有没有做均压环,横梁与立柱在施工过程中一般还是能够连接在一起,但这个连接不是必然和可靠的(这与施工工艺有关),因此我们还是加上做均压环这个要求可靠一些。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 16:25:56

fitman 发表于 2017-6-14 16:11
要做防侧击时,一般最好每层或两层做一均压环,方便外墙的铝窗等接地。
另外均压环是电击防护上的概念。但 ...

为啥新雷规提都没提这个事?

云溪2 发表于 2017-6-14 16:27:03

新雷规也有点想当然

fitman 发表于 2017-6-14 19:59:53

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 16:25
为啥新雷规提都没提这个事?

新雷规是没有提均压环这个问题,但其本质上就是整个建筑物的钢筋为一个整体,简单的说就是层层纵横相连成一个网笼。这一点在附录E的分流系数计算最能体现。

zhj529 发表于 2017-6-14 22:19:05

树欲静而风不止 发表于 2017-6-14 16:25
为啥新雷规提都没提这个事?

重庆防雷办以前出过一个地标明确了均压环的做法,但是现在国家都取消防雷办审批了,也不知道这个规范还有效力吗?
页: [1] 2