16D303-3中选的断路器脱扣器是否偏大?
如图片1所示,是用单独的断路器+接触器+热继完成,图集上是脱扣器,而不是断路器壳架。但选用CPS时,倒是正常,如图2.
按理说,还应验算单相接地故障灵敏度,脱扣器真按图1来,在线路稍微长些就不够了。
这是常用数据上的。
nnangel 发表于 2017-6-13 13:24
这是常用数据上的。
有的是有些大了
楼主的常用数据图集,还是比较清晰的,能否共享呢? 只做短路保护用。只要短路灵敏度足够,整定大些也无所谓 应该就是壳架电流 文件太大了些,37M左右,上传不了共享 是脱扣电流吗? 从来都默认它是壳架电流,不敢参照它,还好地方图集有选型匹配 这个只要求躲过启动电流和满足灵敏度就可以,可以做调整,但图集也没问题,可靠系数取得大而已。 本帖最后由 bzp4891 于 2017-6-14 12:30 编辑
用于控制保护电动机的三元器件:断路器+接触器+热继电器,断路器一般选用单磁式,即断路器只有短路保护功能,热继电器用于过载保护,如果选用热磁式断路器或电子式断路器,则断路器的过载保护会和热继电器的过载保护重复。
1.对于单磁断路器,以NSX电动机保护型塑壳断路器为例,其脱扣器额定电流In就是下图红框内的电流值,瞬动保护Im可以整定为In的6-14倍.
2.对于电子式脱扣器的断路器,例如NSX电动机保护型塑壳断路器,其长延时保护整定值可以为脱扣器额定电流In的0.4-1.0倍,瞬动保护不可调。
所以楼主图1中断路器是单磁型电动机保护断路器,只做短路保护,其瞬动值按脱扣器额定电流的倍数整定,电动机的过载保护由热继电器执行。
估计是壳架电流,忘了加一行了整定电流了吧 shan 发表于 2017-6-14 10:40
这个只要求躲过启动电流和满足灵敏度就可以,可以做调整,但图集也没问题,可靠系数取得大而已。
假如配电箱距离变压器150米左右,按照63的脱扣器,如果不指定某种厂家的断路器,默认按照12倍In,小功率的电动机单相接地灵敏度就不够了。 这个要具体计算,涉及到变压器容量和线径等 电流不能随便放大,查厂家的2类配合表选型