联动模块24V末端可靠动作的线路最长能做到多少
本帖最后由 爱你大豆 于 2017-6-9 12:14 编辑做了一个项目,施工方说线路末端超过100m电压降严重,末端模块动作不了,想改用2x4?以前没遇到过这种问题,请有经验的前辈能指点指点? 如果计算的话是不是需要考虑末端电阻,我看产品手册上只给出了动作电流70mA(只要保证这个70mA电流就可以吗,假如电压就剩10V了还能可靠动作吗)。
你说的是电源线路还是总线? 树欲静而风不止 发表于 2017-6-9 11:00
你说的是电源线路还是总线?
电源线(联动线:电源线2x2.5+信号线2x1.5)中的2x2.5 如果末端联动设备较多或者有电磁阀类设备的话,电源总线上的压降必须考虑,建议电源总线的干线不小于2x4,需要的话甚至可以多设几路电源总线 注意切非不要选DC24V的分励线圈 产品手册一般会给出模块的工作电压,如下为深圳赋安资料:
型 号 AFN-FS1220 AFN-FS1230 AFN-FS1240
主要用途 用于控制水泵、风机、防排烟阀等需要反馈信号的消防设备
工作电压 18~28V 18~28V 18~28V
工作电流 0.35mA 0.35mA 0.35mA
动作电流 2mA 2mA 2mA
afengx 发表于 2017-6-9 16:59
产品手册一般会给出模块的工作电压,如下为深圳赋安资料:
型 号 AFN-FS1220 AFN-FS1230 AFN-FS1240
主 ...
我看北大青鸟样本联动模块动作电流70MA rainmen_73 发表于 2017-6-9 15:57
注意切非不要选DC24V的分励线圈
平时真没有意区分这个,下次注意了!可以简单讲讲有为什么吗{:1_418:} TJ235 发表于 2017-6-9 14:42
如果末端联动设备较多或者有电磁阀类设备的话,电源总线上的压降必须考虑,建议电源总线的干线不小于2x4, ...
我也大致问了两个厂家,说二百米内,2.5平的问题不大。 爱你大豆 发表于 2017-6-9 19:54
我也大致问了两个厂家,说二百米内,2.5平的问题不大。
新蓄电池电能开始没问题。长久之计为就近加装开关电源供电为宜 10楼兄弟正解,24V的直流电,确实供不了稍微长一点的范围,尤其是有24V分励脱扣器的情况。模块的情况稍好。
对于大的城市综合体,厂家都加配就地开关电源。
当初,考虑用48V做为联动电压多好。 这方面确实没有注意
页:
[1]