树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:30:47

消防设备的两个配电回路

我低压系统为两台变压器加一台发电机。两台变压器低压联络,其中一台变压器与发电机互锁后供一段应急母线。
问题是:我消防设备的双回路,一回从应急母线引,另一回从与发电机互锁的变压器母线接,是否不好,有没有相应规范不容许?

rainmen_73 发表于 2017-6-7 09:36:01

市电一路当然应该从T1引出。上述做法不妥在没有充分利用提供的电源来提高供电可靠性.母联不是自动切换的,T2失电T1没失电则发电机不会启动。要切换到T1恢复供电的时间较长。不是事事都要找规范依据的,说清道理就行。

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:41:15

rainmen_73 发表于 2017-6-7 09:36
市电一路当然应该从T1引出。上述做法不妥在没有充分利用提供的电源来提高供电可靠性.母联不是自动切换的,T ...

是的。关键是现在消防回路较多,都从T1接,T2就没几个回路了,想稍微移几个回路过去。。。。

shan 发表于 2017-6-7 09:55:02

移的回路做应急照明?然后在蓄电池时间上考虑?

shan 发表于 2017-6-7 09:56:40

rainmen_73 发表于 2017-6-7 09:36
市电一路当然应该从T1引出。上述做法不妥在没有充分利用提供的电源来提高供电可靠性.母联不是自动切换的,T ...

建筑电气第5期有篇文章,合理设置备用电源的自动投入,说母联开关自动投入的问题,你如何看?

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 10:18:10

shan 发表于 2017-6-7 09:55
移的回路做应急照明?然后在蓄电池时间上考虑?

这也是个办法,但我们在一类高层上,应急照明也是双回路的供电

shan 发表于 2017-6-7 10:25:04

这个也可以做双回路。。。只是时间需要蓄电池来保障

wenqi3276 发表于 2017-6-7 11:23:07

怎么不按火规P376页图12做法呢

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 11:26:48

wenqi3276 发表于 2017-6-7 11:23
怎么不按火规P376页图12做法呢

火规P376页图12
什么东西?

panrqkk 发表于 2017-6-8 11:27:57

常规要利用两路电源,但是如果只是带消防负荷,由于消防负荷不是特别重要负荷,也可以这样做,只有一台变压器搭配发电机不就是这种情况么的。

wenqi3276 发表于 2017-6-12 17:08:44

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 11:26
火规P376页图12
什么东西?

建筑设计防火规范376页图12
页: [1]
查看完整版本: 消防设备的两个配电回路