四川省宜宾市项目--10kv供电方案问题(在线等,谢谢)
大家好!想问一下当地的做法,1、10KV 进线采用一用一备,平时主电源工作,备电源不工作;主电源失电后,备用自动投入使用?2、10KV 进线采用互为备用方式,平时主电源工作,备电源也工作方式?3、两种方式,10KV侧要联络吗?
请问做过四川项目的同行,说一下,谢谢? 第一第二方式都有------与项目类别市电条件及甲方。。。。。。
第三个问题,嗯--------无语 不如直接问当地供电部门 第一个一用一备进线备自投不需要联络,第二个肯定联络 楼主应关注一下高可靠费用的问题 这边的供电部门好像不允许10KV做自投,担心对电网的冲击问题,按第2种方式做联络就行了 shan 发表于 2017-6-6 09:36
这边的供电部门好像不允许10KV做自投,担心对电网的冲击问题,按第2种方式做联络就行了
按备用电源收取的高可靠费,联络都不让 一般是手动投切 树欲静而风不止 发表于 2017-6-5 09:57
楼主应关注一下高可靠费用的问题
200多/1KVA tyrle12 发表于 2017-6-4 15:11
第一个一用一备进线备自投不需要联络,第二个肯定联络
10kv侧不联络,低压变电所处可联络 树欲静而风不止 发表于 2017-6-6 09:47
按备用电源收取的高可靠费,联络都不让
不联络的话,是怎样一种主接线方式?设置两级高压配电,第二级处联络。或者备用100% fangyuhehe 发表于 2017-6-16 11:40
不联络的话,是怎样一种主接线方式?设置两级高压配电,第二级处联络。或者备用100%
主供电源,备用电源各带各的变压器,低压联络 10kV侧互为备用,你怎么个不联络能互为备用,逗我吗