bainianwutong 发表于 2017-6-1 15:41:37

油量多少的变压器需要设置储油池?

求解:
GB50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》中
第4.1.3条: 户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器,应设在单独的变压器室内,并应有储油或挡油、排油等防火措施。第6.1.8条规定: 独立变电所、附设变电所、露天或半露天变电所中,油量大于或等于1000kg的油浸变压器,应设置储油池或挡油池......
这两条规范是不是有点冲突,到底油量多少的变压器需要设置储油池?



贾行家 发表于 2017-6-1 17:41:47

本帖最后由 贾行家 于 2017-6-1 17:42 编辑

没冲突,4.1.3是对是否设置独立变压器室做出要求,同时要求变压器室内应有储油或挡油等措施,没说必须做底部池子,小油量的地面那250厚的卵石层就够用了。储油池的设置按6.1.8执行。图集分别有做法,可以看看。

bainianwutong 发表于 2017-6-1 22:53:30

贾行家 发表于 2017-6-1 17:41
没冲突,4.1.3是对是否设置独立变压器室做出要求,同时要求变压器室内应有储油或挡油等措施,没说必须做底 ...

是不是这本图集03D201-4《 10_0.4kV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》?

chipy 发表于 2017-6-2 09:18:37

现在 民用基本不用油变了...

树欲静而风不止 发表于 2017-6-5 11:03:06

顺便问一下:发电机房的储油间是否设置储油池

abu1216 发表于 2020-6-10 12:28:50

储油间怎么设置防止油品流散的设施呢,设个坑吗?还是有成品的盘接在下面?
页: [1]
查看完整版本: 油量多少的变压器需要设置储油池?