请问计算电缆末端电压损失,允许偏差执行哪个国标?

有关“电压偏差”的概念涉及两个国标,一个是《电能质量 供电电压偏差》(GB/T12325-2008)的“供电电压偏差限值”;再一个是《供配电系统设计规范》(GB50052-2009 )的“用电设备端子处电压偏差允许值”,请问计算电缆末端电压损失,允许偏差执行上述哪个国标?为什么?

树欲静而风不止 发表于 2017-5-31 13:48:24

这两个偏差有啥区别,麻烦列列

wenqi3276 发表于 2017-5-31 15:24:28

搞设计的料,看的这么仔细{:1_428:}

warrior0318 发表于 2017-5-31 15:40:44

树欲静而风不止 发表于 2017-5-31 13:48
这两个偏差有啥区别,麻烦列列

以下是两个国标针对两个电压偏差的截图。

wangguichao66 发表于 2017-5-31 16:20:35

一个是强制性标准,一个是推荐性标准,法律地位不同。

贾行家 发表于 2017-5-31 17:21:05

你是电业局,负责到用户电源接线点,之后的你不用管也不想管,按12325;
你是用户,电源入户点之前的你管不了,你只能管你产权范围内的线路,按50052。

warrior0318 发表于 2017-5-31 22:13:17

以下是《发电厂电气部分(第3版)》和配三内容截图:

nicebin 发表于 2017-6-1 12:24:29

简而言之:一个是供电的,一个是用电的。

tangz0 发表于 2017-6-2 10:10:17

本帖最后由 tangz0 于 2017-6-2 10:12 编辑

用电的具体能说说,如何正负的吗?别只讲线路电压损失,仅他如何正的?