所以LEB和漏保要按规范要求做到位,至于卫浴设备是否为品牌、其内部电器是否为合格产品就与建筑电气设计者无关了。做好自己的事就好了,终生负责吗。{:1_428:}{:1_428:}
云溪2
发表于 2017-5-31 08:56:41
tomhu64 发表于 2017-5-29 09:22
所以LEB和漏保要按规范要求做到位,至于卫浴设备是否为品牌、其内部电器是否为合格产品就与建筑电气设计者 ...
所以你还没有理解我发帖的意义,设计当然按规范来,这里只是讨论下设计之外规范是否具备可行性,是否有可行的其他替代措施
tomhu64
发表于 2017-5-31 09:08:21
云溪2 发表于 2017-5-31 08:56
所以你还没有理解我发帖的意义,设计当然按规范来,这里只是讨论下设计之外规范是否具备可行性,是否有可 ...
理解的,不就是装修后没接LEB是否可行吗。我认为不可行。
云溪2
发表于 2017-5-31 09:19:42
tomhu64 发表于 2017-5-31 09:08
理解的,不就是装修后没接LEB是否可行吗。我认为不可行。
好的,谢谢你的意见。
tangz0
发表于 2017-5-31 09:38:18
tangz0
发表于 2017-5-31 09:39:52
tangz0
发表于 2017-5-31 09:41:03
以上两个都是保护可能不动作的。
云溪2
发表于 2017-5-31 12:51:30
tangz0 发表于 2017-5-31 09:38
图1中没有RCD,如果增加rcd,可以改造成整体TT
云溪2
发表于 2017-5-31 12:59:27
或者采用双重绝缘+二类电器的形式
a5665522
发表于 2017-6-9 21:55:40
一般都没做吧、、、、、
云溪2
发表于 2017-6-10 12:05:11
a5665522 发表于 2017-6-9 21:55
一般都没做吧、、、、、
谢谢你的支持{:1_418:}
LXQ3
发表于 2017-6-10 22:43:31
目前我所在的地区(湖南),RCD一般都有,LEB一般都没做。
不过,我家装修时,做了LEB;在签装修合同时,我把要求做LEB写在合同里了,并提供了相关的做法与要求。
如不提要求,是不会做的;我接触过好几个装修公司,基本上不懂、不知道。
我所在的楼房,我还发现只有我一户做了。
云溪2
发表于 2017-6-12 10:37:34
LXQ3 发表于 2017-6-10 22:43
目前我所在的地区(湖南),RCD一般都有,LEB一般都没做。
不过,我家装修时,做了LEB;在签装修合同时 ...
谢谢你的支持,湖北这边的装修师傅我问了好多,也基本不知道做法,周围的同事问过的都说没有做,你是我目前知道的第一位做过的,{:1_416:}
tangz0
发表于 2017-6-14 09:59:49
楼主的调查是住宅,装修不是统一的,是户主自己家事,自己家的事不违反公众利益。。。。没人会管的。像医院病房的卫生间、一些宾馆的。。等等场合LEB是存在的。
lixingbao
发表于 2017-6-16 16:23:18
土建时候是接的,装修后新增设备就很少接了,家装施工队没人接那个去,就这么个现实