sy8653554 发表于 2017-5-24 16:30:22

砖混结构,条形基础的地圈梁可以做接地体吗?

砖混结构,条形基础的地圈梁可以做接地体吗?地圈梁的高度在室外地坪以上,没有覆土深度。基础接地体的埋设深度有要求吗?

rainmen_73 发表于 2017-5-24 16:53:22

室外地面0.5m以下

nnangel 发表于 2017-5-24 17:09:40

可以,图集中有做法,埋深注意。

云溪2 发表于 2017-5-24 17:29:31

利用桩基础里面的钢筋,地梁钢筋作为等电位联结用

sy8653554 发表于 2017-5-25 10:07:46

没有桩基础,是毛石混凝土基础,基础里面没有钢筋

树欲静而风不止 发表于 2017-5-25 10:27:10

室外地面0.5m以下,雷规4.4.5第1条

尺短寸长 发表于 2017-5-25 10:39:48

sy8653554 发表于 2017-5-25 10:07
没有桩基础,是毛石混凝土基础,基础里面没有钢筋

提资请结构加你要求的钢筋就是了。

云溪2 发表于 2017-5-25 11:40:08

是啊,按尺总的方法就可以

sy8653554 发表于 2017-5-25 16:58:47

尺短寸长 发表于 2017-5-25 10:39
提资请结构加你要求的钢筋就是了。

是在毛石混凝土基础里面加钢筋吗?我可以给结构提出来将条形基础的地圈梁降至室外地坪以下,但是地圈梁埋深达不到500mm,这样做可以吗?

云溪2 发表于 2017-5-25 18:21:08

毛石混凝土基础里面加钢筋,不够再打人工接地极

TNS 发表于 2017-5-26 09:01:27

本帖最后由 TNS 于 2017-5-26 09:34 编辑

规范有规定

云溪2 发表于 2017-5-26 11:05:45

大家可以支持下我的帖子吗,我想做个局部等电位施工情况的调查,谢谢
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33923-1-1.html