电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范(GB 50169 - 2016)矿物绝缘电缆要用5芯?
如何理解电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范(GB 50169 - 2016)4.1.8条严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地钱。条文解释4.1. 8 金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层等强度差,又易腐蚀,作接地线很容易出现安全隐患事故,因此严禁使用。本条为强制性条文,必须严格执行。 那刚性矿物绝缘电缆要用5芯?不能用外壳做PE? 现在都是柔性矿物绝缘电缆的天下 上次问了厂家,已经开始生产5芯的供选择了 按设计规范和图集设计 本帖最后由 超大哥 于 2017-5-25 09:11 编辑这个问题可以收进本论坛的《天朝建筑电气实录》里 超大哥 发表于 2017-5-25 09:09
这个问题可以收进本论坛的《天朝建筑电气实录》里
嗯,够格收人本论坛的《天朝建筑电气实录》——
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28088&pid=217393&page=12&extra=#pid217393
[规范条文] 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范(GB 50169 - 2016)矿物绝缘电缆要用5芯?
实录58
保护导体(PE) 与 接地线(导体)是不同的。 刚性不用5芯,可看条文说明 3601 发表于 2017-5-25 15:47
保护导体(PE) 与 接地线(导体)是不同的。
此处的“接地线”,说的难道不是“保护导体(PE)”么?
尺短寸长 发表于 2017-5-26 08:53
此处的“接地线”,说的难道不是“保护导体(PE)”么?
此处的“接地线”是不是不知道,但是规范上对 保护导体(PE)与 接地导体 的定义肯定是两个。
难道
2.0.4 接地线(导体)不是 接地导体?糊涂了{:1_423:}
保护导体可以不接地,譬如非导电场所的辅助等电位联结线 接地线以通流为主,保护导体以传导电位为主 GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
2006版时已有此条。